Proliant ml350e gen8 v2 Smart Array B120i RAID1 y salen como discos independientes al instalar

Proliant ml350e gen8 v2
Linux

Tengo un servidor Proliant ml350e gen8 v2  con una controladora Smart Array B120i y dos disco físicos de 1TB SATA, ya realice la configuración RAID 1 y en el asistente sale como 1 unidad lógica, incluso cuando se arranca el servidor sale 1 unidad lógica, pero cuando quiero instalar cualquier sistema operativo salen los 2 discos independientes y debería salir como si fuera un solo disco (disco lógico), lo probe con centos 7, centos 6.9 y VMWare, y pasa lo mismo

1 RESPUESTA 1
Rector Rector
Rector
9,438 649 3,544
Mensaje 2 de 2
183
Reportar Mensaje

Proliant ml350e gen8 v2 Smart Array B120i RAID1 y salen como discos independientes al instalar

No está bien configurado, en el SSA debe eliminar los arreglos existentes, verá ambos discos como No-asignados (unassigned), luego con el ratón elige ambos y crea RAID1, luego en el Intelligent Provisioning instala el sistema y verá un solo disco de 1TB.

 

Antes de eso verifique en el bios que tiene activo soporte para arreglos, más o menos como indica la imagen

 