cancelar
Mostrando los resultados de 
Buscar en lugar de 
Quiere decir: 
  • ×
    Información
    ¿Necesita ayuda con Windows 11?

    Vea información sobre compatibilidad, actualización y soluciones para problemas conocidos de HP y Microsoft, clicando aquí

    Información
    Corrija errores en Win 10

    Resuelva problemas de actualización de Windows 10 en un PC HP – Centro de soporte HP para Windows 10

  • post a message
  • ×
    Información
    ¿Necesita ayuda con Windows 11?

    Vea información sobre compatibilidad, actualización y soluciones para problemas conocidos de HP y Microsoft, clicando aquí

    Información
    Corrija errores en Win 10

    Resuelva problemas de actualización de Windows 10 en un PC HP – Centro de soporte HP para Windows 10

  • post a message
Enlaces útiles
Aviso de Transição da Comunidade HP

A partir del 15 de julio, las comunidades en idioma español y portugués pasarán al modo de solo lectura. Nuestras publicaciones existentes seguirán disponibles para búsqueda y consulta de todo nuestro excelente contenido y soluciones. Para iniciar una nueva conversación en nuestra Comunidad en idioma inglés, haga clic aquí.

Estudiante honorario
Estudiante honorario
2 0 0
Mensaje 1 de 4
7.990

Resuelto!

Error en servidor ML110 G7 (solución del ventilador no es suficiente)

Hola buenas tardes soy nuevo en este foro y queria consultar porque me sale fan solution not sufficient (solución del ventilador no es suficiente) me muestra una temperatura de c20, y se apagar desde ya muchas gracias.

1 SOLUCIÓN ACEPTADA

Soluciones aceptadas
Rector
Rector
5,510 661 3,594
Mensaje 2 de 4

Resuelto!

Error en servidor ML110 G7 (solución del ventilador no es suficiente)

Revisa físicamente los ventiladores, además de suciedad podría estar algo obstruyendo el trabajo de alguno.

Ver la solución en mensaje original publicado

3 RESPUESTAS 3
Rector
Rector
5,510 661 3,594
Mensaje 2 de 4

Resuelto!

Error en servidor ML110 G7 (solución del ventilador no es suficiente)

Revisa físicamente los ventiladores, además de suciedad podría estar algo obstruyendo el trabajo de alguno.

Rector
Rector
2,848 2,805 5,376
Mensaje 3 de 4

Resuelto!

Error en servidor ML110 G7 (solución del ventilador no es suficiente)

Holacalumine  

 

HP ProLiant Server - Fan Failure, Fan Solution Not Sufficient, Temperature Violation Detected, 1610,...

 

Any of the following error messages at POST:

  • Fan Solution Not Sufficient.

  • Fan Solution Not Fully Redundant.

  • High Temperature Condition detected by Processor X.

  • Temperature violation detected - system Shutting Down in X seconds.

  • 1610-Temperature Violation Detected. - Waiting 5 Minutes for System to Cool.

  • 1611 Fan X is not present (where "x" is the fan location).

  • 1611 Fan X failure detected (where "x" is the fan location).

Possible causes:

  • One or more fans in the server have failed.

  • Fan connector or slot failed.

  • Insufficient fans installed.

  • Heat sink not installed.

  • BIOS or iLO Firmware.

Solution
  • Check IML Log from iLO or SMH for any fan failure or temperature violation.

  • Check System Insight Display for any amber led on fan.

  • Always allow adequate ventilation.

  • Always populate the racks with blanking panels and the enclosures with blade blanks.

  • Always populate the server with air baffles, blanks, and heat sinks.

  • Always operate the server with the access panel installed.

  • In rare scenarios a firmware update might fix the issue.

     

Manual:

 

http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c02790685.pdf

 

 

 

Salu2 :smileywink:

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Si te ha sido útil, presiona la estrella de" kudos". Si se ha resuelto el problema, acepta como "solución

 

 

Estudiante honorario
Autor
Estudiante honorario
2 0 0
Mensaje 4 de 4

Resuelto!

Error en servidor ML110 G7 (solución del ventilador no es suficiente)

muchas gracias gente por la info el servidor es nuevo encontre que tenia un ventilador desconectado muchas gracias problema resuelto

† Las opiniones expresadas arriba son opiniones personales del autor, no de HP. Al utilizar este sitio, aceptas los Términos de Uso y las Reglas de Participación