Re: Como se instala Centos 7 en un SERVIDOR HPE PROLIANT ML350 GEN10

Hola!

Tengo el mismo problema, no encuentro drivers para CentOS ni para otras distribuciones.

¿Conseguiste solucionarlo?

3 RESPUESTAS 3
Rector Rector
Rector
9,438 649 3,544
Mensaje 2 de 4
438
Reportar Mensaje

Resuelto!

Re: Como se instala Centos 7 en un SERVIDOR HPE PROLIANT ML350 GEN10

En Linux normalmente no existen controladores para distros específicos sino para versiones del kernel.

 

Responder
0 kudos
Decano Adjunto Decano Adjunto
Decano Adjunto
3,327 831 1,906
Mensaje 3 de 4
416
Reportar Mensaje

Resuelto!

Re: Como se instala Centos 7 en un SERVIDOR HPE PROLIANT ML350 GEN10

Hola @gjlendrino-tas , todo bien amigo ?

 

De acuerdo con la matriz de compatibilidad, este servidor ML350 Gen10 soporta las siguientes distribuciones Linux:

http://h17007.www1.hpe.com/us/en/enterprise/servers/supportmatrix/exceptions/rhel_exceptions.aspx

 

Resultado de imagem para red hat

redhat.png 

 

Resultado de imagem para suse linux

suse.png 

 

:LightBulb:  Sólo las distribuciones Red Hat y Suse Enterprise Linux en las versiones anteriores son homologadas y poseen controladores para instalación HP.

 

¡Espero haber aclarado su duda amigo !
:ThumbUp:

Si fuera usted tan amable y si se ha aclarado la pregunta, ¿podría marcar mi respuesta como "resuelta" y hacer clic en el icono del puño con el dedo hacia arriba para agradecer la ayuda prestada con un Me Gusta?
 
¡Que tenga una excelente semana!


"Soy un voluntario en la Comunidad HP."

 

gjlendrino-tas Estudiante superior
Estudiante superior
2 1 1
Mensaje 4 de 4
394
Reportar Mensaje

Resuelto!

Re: Como se instala Centos 7 en un SERVIDOR HPE PROLIANT ML350 GEN10

Gracias por la respuesta Ronaldo.

La distribución de Linux que utilizo es compatible con el servidor.

El problema es que el ML350 Gen10 solo soporta SW RAID son Windows. La solución fue desabilitar el Smart Array SW RAID y durante la instalación del sistema operativo crear el SW RAID.

Desabilitar Smart Array SW RAID:
1. Reboot the server.
2. Start UEFI System Utilities by pressing F9 (System Utilities) during POST.
3. Select System Configuration > BIOS/Platform Configuration (RBSU) > Storage Options > SATA Controller Options > Embedded SATA Configuration > SATA AHCI Support and press the Enter key.
4. In the SATA Controller Options screen, for the Embedded SATA configuration option, select Smart Array SW RAID Support from the drop-down menu and click OK. If you see the warning "Important: Smart Array SW RAID is not supported when the Boot Mode is configured in Legacy BIOS Mode", click OK.
5. Press F12: Save and Exit.
6. Save changes by clicking Yes-Save Changes.
7. Click Reboot.

† Las opiniones expresadas arriba son opiniones personales del autor, no de HP. Al utilizar este sitio, acceptas a los Términos de Uso y a las Reglas de Participación