-
×Información¿Necesita ayuda con Windows 11?
Vea información sobre compatibilidad, actualización y soluciones para problemas conocidos de HP y Microsoft, clicando aquí
InformaciónCorrija errores en Win 10Resuelva problemas de actualización de Windows 10 en un PC HP – Centro de soporte HP para Windows 10
-
-
×Información¿Necesita ayuda con Windows 11?
Vea información sobre compatibilidad, actualización y soluciones para problemas conocidos de HP y Microsoft, clicando aquí
InformaciónCorrija errores en Win 10Resuelva problemas de actualización de Windows 10 en un PC HP – Centro de soporte HP para Windows 10
-
- Comunidad de Soporte HP
- >
- Otros productos
- >
- Servidores
- >
- Error y No puedo agregar segundo disco para espeja...
- Suscribirse
- Marcar tema como nuevo
- Marcar tema como leído
- Hacer que este Tema flote siempre en la parte superior de mi pantalla
- Seguir
- Suscribir
- Silenciar
- Página de impresión sencilla

Crea una cuenta en la Comunidad HP para personalizar tu perfil y realizar una pregunta
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Suscribirse
- Resaltar
- Imprimir
- Reportar Mensaje
Resuelto!
Error y No puedo agregar segundo disco para espejar
el 04-11-2017 07:42 PM
Hola tengo Hp Proliant Gen9 con 2 discos raid1, de pronto perdi un disco. lo reemplace por otro pero tampoco logro verlo.
Error 1787- slot 0b driver array operating in interim recovery (degraded) mode.
Gracias
¡Resuelto! Ir a solución.
Soluciones aceptadas
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Suscribirse
- Resaltar
- Imprimir
- Reportar Mensaje
Resuelto!
Error y No puedo agregar segundo disco para espejar
el 05-11-2017 05:08 PM
Si uno de los discos dañados/perdidos era parte del arreglo, debe ser reemplazo por otro disco del mismo tipo (Sata ó Sas) y de la misma capacidad (ideal el mismo modelo), luego entrar al ACU-SSA (dentro de F10 en Gen9) y comenzar la recomposición del arreglo, lo que puede demorar un rato. Si el disco fuera hotplug el cambio se puede hacer en caliente, con el equipo encendido y el proceso comenzará por sí mismo sin intervención del usuario.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Suscribirse
- Resaltar
- Imprimir
- Reportar Mensaje
Resuelto!
Error y No puedo agregar segundo disco para espejar
el 05-11-2017 05:08 PM
Si uno de los discos dañados/perdidos era parte del arreglo, debe ser reemplazo por otro disco del mismo tipo (Sata ó Sas) y de la misma capacidad (ideal el mismo modelo), luego entrar al ACU-SSA (dentro de F10 en Gen9) y comenzar la recomposición del arreglo, lo que puede demorar un rato. Si el disco fuera hotplug el cambio se puede hacer en caliente, con el equipo encendido y el proceso comenzará por sí mismo sin intervención del usuario.
¿No encontraste lo que estabas buscando? Pregunta a la Comunidad