cancelar
Mostrando los resultados de 
Buscar en lugar de 
Quiere decir: 
  • ×
    Información
    Corrija errores en Win 10

    Resuelva problemas de actualización de Windows 10 en un PC HP – haga clic aquí

  • post a message
  • ×
    Información
    Corrija errores en Win 10

    Resuelva problemas de actualización de Windows 10 en un PC HP – haga clic aquí

  • post a message
Highlighted
Estudiante
Estudiante
1 0 0
Mensaje 1 de 2
317
Reportar Mensaje

Resuelto!

Error y No puedo agregar segundo disco para espejar

Hp Proliant Ml110 Gen9
Microsoft Windows Server 2008 (64-bit)

Hola tengo Hp Proliant Gen9 con 2 discos raid1, de pronto perdi un disco. lo reemplace por otro pero tampoco logro verlo.

Error 1787- slot 0b driver array operating in interim recovery (degraded) mode.

Gracias

1 RESPUESTA 1
Highlighted
Rector Rector
Rector
9,438 653 3,557
Mensaje 2 de 2
Reportar Mensaje

Resuelto!

Error y No puedo agregar segundo disco para espejar

Si uno de los discos dañados/perdidos era parte del arreglo, debe ser reemplazo por otro disco del mismo tipo (Sata ó Sas) y de la misma capacidad (ideal el mismo modelo), luego entrar al ACU-SSA (dentro de F10 en Gen9) y comenzar la recomposición del arreglo, lo que puede demorar un rato.  Si el disco fuera hotplug el cambio se puede hacer en caliente, con el equipo encendido y el proceso comenzará por sí mismo sin intervención del usuario.

 

† Las opiniones expresadas arriba son opiniones personales del autor, no de HP. Al utilizar este sitio, acceptas a los Términos de Uso y a las Reglas de Participación