Resuelto!
Error y No puedo agregar segundo disco para espejar
el 04-11-2017 07:42 PM
Hola tengo Hp Proliant Gen9 con 2 discos raid1, de pronto perdi un disco. lo reemplace por otro pero tampoco logro verlo.
Error 1787- slot 0b driver array operating in interim recovery (degraded) mode.
Gracias
¡Resuelto! Ir a solución.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Suscribirse
- Resaltar
- Imprimir
- Enviar un correo electrónico a un amigo
- Reportar Mensaje
Resuelto!
Error y No puedo agregar segundo disco para espejar
el 05-11-2017 05:08 PM
Si uno de los discos dañados/perdidos era parte del arreglo, debe ser reemplazo por otro disco del mismo tipo (Sata ó Sas) y de la misma capacidad (ideal el mismo modelo), luego entrar al ACU-SSA (dentro de F10 en Gen9) y comenzar la recomposición del arreglo, lo que puede demorar un rato. Si el disco fuera hotplug el cambio se puede hacer en caliente, con el equipo encendido y el proceso comenzará por sí mismo sin intervención del usuario.