cancelar
Mostrando los resultados de 
Buscar en lugar de 
Quiere decir: 
Nutribaq Tutor
Tutor
9 1 0
Mensaje 1 de 4
871
Reportar Mensaje

Resuelto!

Ayuda a configurar la memoria cache de la tarjeta controladora: Smart Array P410

Smart Array P410

Al Iniciar la aplicacion ACU (Array Configuration Utility)

Codigo: 347,  La caché del dispositivo Smart Array P410 en ranura 1 no esta configurada

Etiquetas (1)
3 RESPUESTAS 3
Rector Rector
Rector
9,438 649 3,544
Mensaje 2 de 4
860
Reportar Mensaje

Resuelto!

Ayuda a configurar la memoria cache de la tarjeta controladora: Smart Array P410

¿Ese error ha aparecido de pronto o se está instalando el sistema operativo nuevamente en el servidor?

Si está armando un arreglo y uno de los discos viene de otro servidor donde hay controladora con battery caché, podría darle ese error. Si ese fuera el caso elimine remanentes de arreglos previos (eso elimina la info que pudieran tener). Si su controladora actual P410 tiene soporte de battery cached allí en el ACU-SSA configure dicha memoria.

Responder
0 kudos
Nutribaq Tutor
Tutor
9 1 0
Mensaje 3 de 4
846
Reportar Mensaje

Resuelto!

Ayuda a configurar la memoria cache de la tarjeta controladora: Smart Array P410

Gracias Profesor,

 

Le comento que tengo un servidor que reutilizaré: Proliant DL120G7, en el instale cuatro discos de 3tb nuevos y una Controladora P410 que adquirí apenas, es decir sin configuraciones previas; al ingresar al ACU para configurar el RAID, los discos son reconocidos perfectamente al igual que la controladora, sin embargo, en la sección de alertas me da este mensaje "Código: 347,  La caché del dispositivo Smart Array P410 en ranura 1 no está configurada", la verdad nunca he configurado el cache de una controladora de este tipo, pues en otros servidores se controla desde el mismo BIOS, así que no se si solo construir directamente el RAID no considerando esta alerta o si previamente se tiene que configurar la cache y cómo hacerlo. Nuevamente gracias…

Responder
0 kudos
Nutribaq Tutor
Tutor
9 1 0
Mensaje 4 de 4
782
Reportar Mensaje

Resuelto!

Ayuda a configurar la memoria cache de la tarjeta controladora: Smart Array P410

Saludos,

 

De la pregunta inicial, quedó resuelta mi duda, solo tenía que crear el RAID y listo, automáticamente se asigna la memoria de la Cache y desaparece el error, muchas gracias por su asistencia Josepesv

Responder
0 kudos
Etiquetas (1)
† Las opiniones expresadas arriba son opiniones personales del autor, no de HP. Al utilizar este sitio, acceptas a los Términos de Uso y a las Reglas de Participación