cancelar
Mostrando los resultados de 
Buscar en lugar de 
Quiere decir: 
  • ×
    Información
    ¿Necesita ayuda con Windows 11?

    Vea información sobre compatibilidad, actualización y soluciones para problemas conocidos de HP y Microsoft, clicando aquí

    Información
    Corrija errores en Win 10

    Resuelva problemas de actualización de Windows 10 en un PC HP – Centro de soporte HP para Windows 10

  • post a message
  • ×
    Información
    ¿Necesita ayuda con Windows 11?

    Vea información sobre compatibilidad, actualización y soluciones para problemas conocidos de HP y Microsoft, clicando aquí

    Información
    Corrija errores en Win 10

    Resuelva problemas de actualización de Windows 10 en un PC HP – Centro de soporte HP para Windows 10

  • post a message
Enlaces útiles

Las comunidades de soporte de HP en español y portugués se retirarán a partir del sábado 30 de noviembre del 2024. Seguiremos manteniendo nuestra comunidad de soporte en inglés en la cual está invitado a participar.
Después del 30 de noviembre, estos sitios redirigirán al usuario automáticamente a nuestra comunidad de soporte en inglés.
¿Necesita asistencia técnica o de productos? Visite el sitio de soporte al cliente de HP en: https://support.hp.com
Gracias a todos los miembros de la comunidad por su apoyo y conocimiento durante estos últimos años. Esperamos continuar la conversación mientras trabajamos para ofrecer la mejor experiencia del cliente posible.

ArchivadoEste tema fue archivado. La información y enlaces disponibles en este mensaje pueden no ser relevantes o estar desactualizados. Si tienes dudas, por favor, haz clic aquí para crear un nuevo tema y selecciona la carpeta apropiada.
Estudiante honorario
Estudiante honorario
2 0 0
Mensaje 1 de 4
902

problema con disco sas en raid 5

Proliant Ml 350 G5
Microsoft Windows Server 2008

Buenas, poseo un servidor Proliant Ml 350 G5 con controladora Smart Array E200i en raid 5 de 146 Gb hot plug, hace unos dias el disco en la posicion uno emite señal de led ambar indicando fallo, se procede a adquirir un disco nuevo y al sustiturilo el indicador led enciende en verde por 5 seg y luego se apaga, coloco el disco que retire con anterioridad y no emite señal alguna. Al ejecutar el array configuration utility muestra Failed Physical Drives: Port 1: Box 1: Bay 1 (Failed) (sas) y al ejecutar el informe de diagnostico de Arrays señala lo siguiente: 

Smart Array E200i in slot 0

The cache is temporarily disabled

Smart Array E200i in slot 0 : Physical Drive 1I:1:1

The physical drive has failed.

Smart Array E200i in slot 0 : SAS Array A

The array has failed

Smart Array E200i in slot 0 : Logical Drive 1

The current array controller has a bad or missing drive. This logical drive is operating in interim recovery mode with reduced performance and a further physical drive failure may result in data loss depending on the fault tolerance.

Que podrá ser? falla del disco o del arreglo? debo hacer algo adicionalmente luego de cambiarlo? agradeceria su ayuda. 

3 RESPUESTAS 3
Rector
Rector
5,510 661 3,594
Mensaje 2 de 4

problema con disco sas en raid 5

El disco a reemplazar debe ser del mismo tipo y tamaño del que se ha arruinado. Si todos los discos son hotplug puedes cambiar el disco aun estando encendido el servidor, el ACU comenzará la recomposición sin invervención del usuario.

En el ACU también puedes explorar los mensajes de error (log). Por ser un G5 (salió al mercado hace diez años) si la controladora tiene batería y soporta Caché revisa que el log no muestre agotamiento de la batería.

 

 

Estudiante honorario
Autor
Estudiante honorario
2 0 0
Mensaje 3 de 4

problema con disco sas en raid 5

Gracias  por su respuesta. en efecto, el servidor tenia tres discos hotplug del 146 gb cada uno y de spare 432320-001, el tercero fallo y se sustituyó por uno de igual tamaño pero de spare 418399-001, todo funcionó perfecto con la reconstrucción, luego de un tiempo fallo el primero y se sustituyó por uno de spare igual al anterior 418399-001 (que es el que esta dando inconvenientes ahora), ahora bien, en cuanto al informe que se genera señala lo siguiente: battery status: failed, replace battery:1    

 

informe acu.png

 

Debo sustituir la bateria como lo menciona en su respuesta? gracias por la ayuda. 

Rector
Rector
5,510 661 3,594
Mensaje 4 de 4

problema con disco sas en raid 5

Muy bien, es el problema de la batería que te mencionaba, debes buscarla para el modelo que te sale Smart Array E200i.

ArchivadoEste tema fue archivado. La información y enlaces disponibles en este mensaje pueden no ser relevantes o estar desactualizados. Si tienes dudas, por favor, haz clic aquí para crear un nuevo tema y selecciona la carpeta apropiada.
† Las opiniones expresadas arriba son opiniones personales del autor, no de HP. Al utilizar este sitio, aceptas los Términos de Uso y las Reglas de Participación