cancelar
Mostrando los resultados de 
Buscar en lugar de 
Quiere decir: 
  • ×
    Información
    ¿Necesita ayuda con Windows 11?

    Vea información sobre compatibilidad, actualización y soluciones para problemas conocidos de HP y Microsoft, clicando aquí

    Información
    Corrija errores en Win 10

    Resuelva problemas de actualización de Windows 10 en un PC HP – Centro de soporte HP para Windows 10

  • post a message
  • ×
    Información
    ¿Necesita ayuda con Windows 11?

    Vea información sobre compatibilidad, actualización y soluciones para problemas conocidos de HP y Microsoft, clicando aquí

    Información
    Corrija errores en Win 10

    Resuelva problemas de actualización de Windows 10 en un PC HP – Centro de soporte HP para Windows 10

  • post a message
Enlaces útiles

Las comunidades de soporte de HP en español y portugués se retirarán a partir del sábado 30 de noviembre del 2024. Seguiremos manteniendo nuestra comunidad de soporte en inglés en la cual está invitado a participar.
Después del 30 de noviembre, estos sitios redirigirán al usuario automáticamente a nuestra comunidad de soporte en inglés.
¿Necesita asistencia técnica o de productos? Visite el sitio de soporte al cliente de HP en: https://support.hp.com
Gracias a todos los miembros de la comunidad por su apoyo y conocimiento durante estos últimos años. Esperamos continuar la conversación mientras trabajamos para ofrecer la mejor experiencia del cliente posible.

ArchivadoEste tema fue archivado. La información y enlaces disponibles en este mensaje pueden no ser relevantes o estar desactualizados. Si tienes dudas, por favor, haz clic aquí para crear un nuevo tema y selecciona la carpeta apropiada.
Tutor
Tutor
6 1 1
Mensaje 1 de 6
2.636

error 1784 slot 0 drive array Servidor HP ProLiant DL380p G8

HP ProLiant DL380p G8
Microsoft Windows Server 2008 (64-bit)

el servidor funcionaba normalmente y se reinicio, al iniciar el sistema todo cargo normalmente pero salia un aviso en la pantalla negra con los mensajes que coloco en la parte inferior, luego el sistema intentaba iniciarse pero se iba a modo de recuperacion y volvia a reiniciarse, no se dejo recuperar el arranque con el medio de instalacion por que se reiniciaba, y volvia  a cargar de nuevo todo y seguian apareciendo los siguientes mensajes:

 

1792-Slot 0 drive Array - Valid  Data Foundin Write-Back Cache

Data Will automaically be written to drive array.

 

1784-Slot 0 Drive Array - Logical Drive Failure

The following disk drive(s)  are failed and should be replaced:

port 1l: Box 2: bays 1,2,3,4,5,6,7

Missing Port /Box 2: Bays 1,2,3,4

 

existen dos discos conectados al servidor en las bahias 2 y 4 de las ocho disponibles para discos duros. 

 

quisiera saber  si es el disco que se daño o hay que cambiar el cable de conexion o que solucion le puedo dar.

gracias

 

5 RESPUESTAS 5
Rector
Rector
5,510 661 3,594
Mensaje 2 de 6

error 1784 slot 0 drive array Servidor HP ProLiant DL380p G8

¿Y qué arreglo tienes montado? Mencionas que hay discos wn bahía 2 y 4, por qué están así y no adyacentes como sería la forma ordenada.

En principio toda unidad arruinada debe reemplazarse, pero debe saberse que si una unidad en RAID0 se arruina pues se pierde toda la data de ese disco. Si fuera RAID5 dependiendo de la paridad puede haber recuperación con facilidad.

Tutor
Autor
Tutor
6 1 1
Mensaje 3 de 6

error 1784 slot 0 drive array Servidor HP ProLiant DL380p G8

pues el servidor lo instalaron hace unos años y nunca haia presentado problemas nunca supe o nunca nos informaron su configuracion al iniciar el post pude ingresar y he podido hacer un test desde el arranque de HP y me salio un codigo que dice asi:

274, 0GB SATA HDD at port 1l: Box2 : Bay 1 is bad or missing, to correct this problem, check the data and power connections to the physical drive. y me sale asi con diferente las Bay 1,2,3,4,5,6,7

 

luego aparece un mensaje:

298 Array A-1 logical drive contains a failed physical drive, to correct this problem check the data and power connections to the physical drives or replace the failed drive, igual me sale con los Array b, c.

 

y por ultimo sale el codigo:

271 logical drive 1 has failed and cannot be used, all data on this logical drive has been lost, configuration changes to this logical drive are not allowed until this problem is corrected, also if your controller supports expansion, extension, or migration, these operations will no available for any logical drives in the array until the problem is corrected, replace any failed physical drives and re-enabled the failed logical drive. 

Rector
Rector
5,510 661 3,594
Mensaje 4 de 6

error 1784 slot 0 drive array Servidor HP ProLiant DL380p G8

Es necesario que haya un encargado que tenga documentado todo eso, incluyendo el servidor, para que en casos como este sepa en qué le afecta y en qué no. Como no hay documentación qué tipo de arrreglos tienen, lo primero a probar será, estando apagado el equipo, desconectar la smart array luego volverla a reconectar unos cinco minutos después. Los discos también sácalos y los vuelves a colocar, cuidando que no cambien de posición. Luego arranca de nuevo.

Tutor
Autor
Tutor
6 1 1
Mensaje 5 de 6

error 1784 slot 0 drive array Servidor HP ProLiant DL380p G8

he sacados los discos, el dico principal fallo totalmente, ahora he colocado un disco nuevo para que el sistema restaurara el disco pero me aparece el siguiente mensaje:

 

1788 slot 0 drive array reports incorrect drive replacement 

the following disk drive should have been replaced:

poert 1l: box 2: bays 1,2,3,4,5,6,7

missing port/box: bays1,2,3,4

the following disk drive were incorrectly replaced

port 1l: box2 bay 2

 

me surge una pregunta el disco es de una tera igual al que estaba pero no se si deba ser de la misma referencia, marca, solo importaba el tamaño del disco.

 

Rector
Rector
5,510 661 3,594
Mensaje 6 de 6

error 1784 slot 0 drive array Servidor HP ProLiant DL380p G8

De preferencia debe ser del mismo modelo, a más de haber aunque sea del mismo tipo (Sas, Sata, etc) pero si es RAID1 puede ser de mayor tamaño, pero siempre respetando que sea del mismo tipo.

ArchivadoEste tema fue archivado. La información y enlaces disponibles en este mensaje pueden no ser relevantes o estar desactualizados. Si tienes dudas, por favor, haz clic aquí para crear un nuevo tema y selecciona la carpeta apropiada.
† Las opiniones expresadas arriba son opiniones personales del autor, no de HP. Al utilizar este sitio, aceptas los Términos de Uso y las Reglas de Participación