cancelar
Mostrando los resultados de 
Buscar en lugar de 
Quiere decir: 
ArchivadoEste tema fue archivado. La información y enlaces disponibles en este mensaje pueden no ser relevantes o estar desactualizados. Si tienes dudas, por favor, haz clic aquí para crear un nuevo tema y selecciona la carpeta apropiada.
Estudiante honorario
Estudiante honorario
3 0 0
Mensaje 1 de 2
124
Reportar Mensaje

Servidor ML350e Gen8 /HP Smart Array P420/1GB

Sistema Operativo Windows server 2008

Controladora de Array P420/1gb

 

 

 

Buenas Tardes:

 

 

 

Nuestro servidor emite una alerta con luz roja, ya se verifico el mensaje con ILO4, vizualizando el siguiente error:

 

POST Error: 1801-Slot X Drive Array Please Install Cache Module Super-Cap

 

Me gustaria me ayudaran a solucionar este error, que tengo que hacer.

 

Gracias por su ayuda

1 RESPUESTA 1
Rector
Rector
9,438 654 3,567
Mensaje 2 de 2
Reportar Mensaje

Servidor ML350e Gen8 /HP Smart Array P420/1GB

Hay algo de eso en el documento HP Proliant Servers Troubleshooting Guide, búscalo en Google.

 

 

0 kudos
ArchivadoEste tema fue archivado. La información y enlaces disponibles en este mensaje pueden no ser relevantes o estar desactualizados. Si tienes dudas, por favor, haz clic aquí para crear un nuevo tema y selecciona la carpeta apropiada.
† Las opiniones expresadas arriba son opiniones personales del autor, no de HP. Al utilizar este sitio, aceptas los Términos de Uso y las Reglas de Participación